GE Measurement & Control SolutionsGE Measurement & Control Solutions

Início » CO2 » Montagem em Dutos » T8041
E-mail Imprimir
Transmissor de CO2 para Montagem em Dutos T8041

Transmissor de CO2 para Montagem em Dutos T8041

 

A GE Sensing & Inspection Technologies tem o prazer de anunciar o lançamento de uma nova geração de transmissores de CO2 Telaire para aplicações de conservação de energia e qualidade de ar interno.

 

O transmissor de CO2 para montagem em dutos Ventostat® T8041 oferece exatidão e versatilidade a um custo acessível. Esta excepcional linha de produtos oferece tamanho e formato discretos que facilitam a instalação, simplificam o uso e mantêm a exatidão por toda a vida útil esperada do dispositivo, com o uso da tecnologia patenteada ABC Logic™ (Automatic Background Calibration) da Telaire.

Características

•    Instalação simples (instruções e peças para montagem incluídas)

•    Ideal para dutos maiores de ar devolvido HVAC

•    Oferece saída padrão de 0 a 10 Volts. O mecanismo de sensoriamento de gás patenteado Absorption Infrared oferece alta exatidão em um encapsulamento compacto e de baixo custo

• O sistema de autocalibração ABC Logic™ patenteado elimina a necessidade de calibração manual na maioria das aplicações

•    O filtro de difusão permeável a gás e resistente à água impede a contaminação do sensor por particulados e água

•    Garantia de calibração por toda a vida útil

•    Dois comprimentos de sonda disponíveis

Aplicações

Os transmissores de CO2 podem ser utilizados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo a monitoração da qualidade do ar em edifícios.

 

Os níveis de concentração de CO2 nos edifícios são monitorados para fornecer uma indicação da ocupação e gerar uma estratégia de controle de ventilação. Uma estratégia eficaz de ventilação controlada por demanda irá conservar energia e manter a qualidade do ar interno.

Especificações

Faixa de Medição

0-2000 PPM calibrado de fábrica

Velocidade do Ar no Duto

0 a 1500 pés/min (0 a 450 m/min)

Dependência de Temperatura

0,2% de fundo de escala por ºC

Estabilidade

<2% de fundo de escala durante a vida útil do sensor (normalmente 10 anos)

*Exatidão

±40 ppm +3% da leitura a 22ºC (72ºF) quando comparado a uma referência certificada de fábrica

Não-linearidade

<1% de fundo de escala a 22ºC (72ºF)

Dependência de Pressão

0,13% da leitura por mm de mercúrio

*Calibração

A calibração de zero e de fundo de escala dos sensores será feita na fábrica. Não será necessária calibração no campo. Os sensores serão enviados com o ABC Logic™ ligado.

Tempo de Resposta

Típico de três minutos para mudança de passo de 90% a velocidades de duto baixas

Taxa de Amostragem

A cada dois segundos, ciclo de serviço de 25%

Certificações

Conformidade com RoHS

Tempo de Aquecimento

< dois minutos (operacional); 10 minutos para alcançar exatidão máxima

Condições de Operação

• Temperatura: 0ºC a 50ºC (32ºF a 122ºF)

• Umidade: Umidade relativa de 0 a 95%, sem condensação

Condições de Armazenamento

-20ºC a 70ºC (-40ºF a 158ºF)

Saída

Analógica 0 a 10 VCC (impedância de saída de 100 ohms)

Requisitos da Fonte de Alimentação

18 a 30 VCA RMS, 50/60 Hz ou 18 a 42 VCC, com proteção de polaridade

Consumo de Potência

Valores típicos (1,65 Watts de pico, 0,65 Watts de média a 42 VCC)

 

* Observação: A linha de produtos Telaire oferece o software patenteado ABC Logic™ para autocorreção de desvio superior a ± 20 ppm por ano. O sistema praticamente não necessita de manutenção e a vida útil normalmente é de mais de 10 anos.

 

Requisitos Físicos

Dimensões:

Comprimento da Sonda: T8041 10,46 cm (4,12 pol.) T8042 20,32 cm (8,00 pol.)

Diâmetro da Sonda: 3,14 cm (1,24 pol.)

Profundidade de Caixa de Junção: 4,06 cm (1,6 pol.)

Altura: Aproximadamente 7,62 cm (3 pol.)

Cor: Cinza (6Y6275)

Classificação de Inflamabilidade: 94-5VA

Download


Descrições English
Telaire Ventostat T8041/T8042 Operating Manual acrobat-reader
Telaire Ventostat® T8041 T8042 acrobat-reader


acrobat-reader