GE Measurement & Control SolutionsGE Measurement & Control Solutions

E-Mail Drucken

T8041 CO2-Messwandler für Rohrmontage

T8041 CO2-Messwandler für Rohrmontage

Neue Generation von Telaire CO2-Messwandlern, speziell konzipiert für Raumluft- und Energiesparanwendungen..


Der CO2-Sensor Ventostat® T8041 für Rohrmontage bietet Genauigkeit und Einsatzflexibilität zu einem attraktiven Preis. Diese außergewöhnliche Produktlinie besticht durch ihre unauffällige Form, ist leicht zu installieren und zu bedienen. Dank ABC-Logic™, der patentierten Technologie zur automatischen Hintergrund-Kalibrierung, sind die Produkte über die gesamte Geräte-Lebensdauer präzise.

Merkmale

•   °Einfache Installation (Befestigungselemente und Einbauanleitung im Lieferumfang enthalten)

•    Ideal für größere HLK-Abluftkanäle geeignet

•    Mit 0-10-Volt-Standardausgang; Patentierte Funktionseinheit zur Infrarotabsorption/Gasmessung liefert hohe Genauigkeit in einem kompakten, preisgünstigen Gehäuse.

•    Patentiertes ABC-Logic™-Selbstkalibriersystem macht manuelle Kalibrierungen für die meisten Anwendungen überflüssig.

•    Gasdurchlässiger, wasserbeständiger Diffusionsfilter verhindert das Eindringen von Partikeln und Wasser in den Sensor.

•    Lebenslange Kalibriergarantie

•    Zwei Sondenlängen erhältlich

Anwendungen

CO2-Messwandler können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für die Überwachung der Luftqualität in Gebäuden.

 

Der CO2-Gehalt in Gebäuden wird überwacht, um anhand der Messdaten auf die Anzahl der im Gebäude anwesenden Personen schließen zu können und die Lüftungsstrategie dementsprechend zu steuern. Mit einer effektiven BGL-Strategie (bedarfsgesteuerte Lüftung) kann Energie gespart und die Raumluftqualität konstant gehalten werden.

Technische Daten

Messbereich

0 bis 2000 ppm werkskalibriert

Geschwindigkeit im Luftkanal

0 bis 1500 ft/min (0 bis 450 m/min)

Temperaturabhängigkeit

0,2 % vom Skalenendwert pro °C

Stabilität

<2 % vom Skalenendwert für die Sensorlebensdauer (normalerweise 10 Jahre)

*Genauigkeit

±40 ppm +3% des Messwerts bei 22 ºC (72 ºF), verglichen mit einer werkszertifizierten Referenz

Nichtlinearität

<1% vom Skalenendwert bei 22 ºC (72 ºF)

Druckabhängigkeit

0,13 % des Messwerts pro mm Hg

*Kalibrierung

Sensoren werden werksseitig auf Null und Messbereich kalibriert. Eine Kalibrierung am Einsatzort ist nicht erforderlich. ABC Logic™ ist im Auslieferungszustand der Sensoren aktiviert.

Reaktionszeit

Normalerweise drei Minuten für einen Schrittwechsel von 90% bei niedriger Geschwindigkeit im Luftkanal

Abtastrate

Alle zwei Stunden, 25% Arbeitszyklus

Zertifizierung

RoHS-konform

Aufwärmzeit

< Zwei Minuten (Betriebstemperatur); 10 Minuten bis zum Erreichen der maximalen Genauigkeit

Betriebsbedingungen

• Temperatur: 0 ºC bis 50 ºC (32 ºF bis 122 ºF)

• Feuchtigkeit: 0 bis 95% relative Feuchtigkeit, nichtkondensierend

Lagerbedingungen

-20 ºC bis 70 ºC (-4 ºF bis 158 ºF)

Ausgang

Analog 0 bis 10 VDC (100 Ohm Ausgangsimpedanz)

Anforderungen an die Stromversorgung

18 bis 30 VAC RMS, 50/60 Hz oder 18 bis 42 VDC, verpolungssicher.

Stromverbrauch

Typische Werte (1,65 Watt Spitze, 0,65 Watt im Durchschnitt bei 42 VDC)

 

*Hinweis: Die Telaire-Produktlinie verfügt über die patentierte Software ABC-Logic™ zur Drift-Selbstkorrektur auf einen Wert von besser als ±20 ppm pro Jahr. Das System ist praktisch wartungsfrei und hat in der Regel eine Lebenszeit von mehr als 10 Jahren.

 

Physikalische Eigenschaften

Abmessungen:

Sondenlänge: T8041 4,12" (10,46 cm) T8042 8,0" (20,32 cm)

Sondendurchmesser: 1,24" (3,14 cm)

Tiefe Verteilerbaustein: 1,6" (4,06 cm)

Höhe: ca. 3 Zoll (7,62 cm)

Farbe: Grau (6Y6275)

Entflammbarkeitsklasse: 94-5VA

Download


Beschreibungen English
Telaire Ventostat T8041/T8042 Operating Manual acrobat-reader
Telaire Ventostat® T8041 T8042 acrobat-reader


acrobat-reader